Sonoff POW R2 nadzór na poprawną pracą odbioru

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
romekkar
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 10, 2021 5:29 pm

Potrzebuję na bazie POW R2 (lub odpowiednika) zrobić nadzór na poprawnością pracy (poboru energii) przez podłączony odbiornik.
Założenie jest takie, że chciałbym ustawiać próg zbyt małego poboru oraz opcjonalnie zbyt dużego poboru w funkcji czasu - po którym to czasie nastąpi reset zasilania odbiornika. Czyli np jeśli pobór prądu przez 5 minut będzie niższy niż 3A lub wyższy niż 12A to następuje reset.
Ktoś mógłby mi w tym projekcie pomóc?
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

To jeszcze aktualne? Jeśli tak to na kiedy to potrzebujesz?
Poza tym, choć mam całkiem dobrą opinię o Sonoff POW R2, to jednak jest to prosty sterownik (jak i wszystkie pozostałe)
i do żadnych "odpowiedzialnych zadań", bez odpowiedniego nadzoru, bym go nie użył.
Dodatkowo - to nie są autonomiczne urządzenia. Wymagają dostępu do Internetu i konta na serwerze Supli (ew. własnego serwera
w swojej sieci lokalnej).
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
romekkar
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 10, 2021 5:29 pm

sorry za zwłokę - byłem uziemiony
Temat jak najbardziej aktualny - nie jest to jakaś super pilna sprawa ale chciałbym wdrożyć do nadzoru kilkunastu odbiorów
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Zobaczę co da się zrobić.
Ile czasu ma trwać reset (czyli brak zasilania odbiornika po wyłączeniu)?
Co ma się dziać jak sytuacja się będzie wciąż powtarzała - co 5 minut ma wyłączać urządzenie?
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
romekkar
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 10, 2021 5:29 pm

Czas resetu najlepiej ustawialny, zakładam ok 30s.
Myślę, że próby wejścia na właściwe obciążenie mogą być ograniczone do np 3 razy
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Czy koniecznie chcesz ustawiać progi prądowe (w A) czy mogą być mocowe (w W)? Wolałbym w watach.
Jeśli prądowe to z jaką dokładnością mają być te progi?
Jeśli mocowe to zakładam, że z dokładnością do 1 wata.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
romekkar
Posty: 4
Rejestracja: śr lis 10, 2021 5:29 pm

Przepraszam, ze dopiero się odzywam - przygoda z wirusem...
Progi ustawialne w W są jak najbardziej ok, dla moich potrzeb poruszanie się w zakresie 10W to w zupełności wystarczająca dokładność
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”