Wemos i czujnik ciśnienia mpx problem

maxio2011
Posty: 116
Rejestracja: pt sty 22, 2021 1:08 pm

po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

maxio2011 pisze: pt cze 18, 2021 6:21 am po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
u mnie takie cuda zniknęły po zmianie zasilania: układ na płytce testowej zasilany przez ładowarkę USB (no name) i pokazywał cuda, kilka razy podłączałem wszystko na nowej płytce, nowe kabelki, nowe moduły. Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2021 3:05 pm przez YoMan, łącznie zmieniany 2 razy.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
jaku2k
Posty: 830
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 8:40 pm
Kontakt:

YoMan pisze: pt cze 18, 2021 1:05 pm
maxio2011 pisze: pt cze 18, 2021 6:21 am po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
u mnie takie cuda zniknęły po zmianie zasilania: układ na płytce testowej zasilany przez ładowarkę USB i pokazywał cuda, kilka razy podłączałem wszystko na nowej płytce, nowe kabelki, nowe moduły. Wskazania się ustabilizowały po wymianie zasilacza USB.
Witam,
Może coś w tym być. W przypadku MPX50XX stabilne napiecie zasilania jest bardzo ważne. Możliwe, że jest to sytuacja analogczna.
Pozdrawiam
Jakub

PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
maxio2011
Posty: 116
Rejestracja: pt sty 22, 2021 1:08 pm

za namową podmieniłem zasilacz skoki teraz są mniejsze np.z 8% do 12 ktoś może polecić spradzoną przetwornicę z 220 na 5v lub z 12v na 5?
patryk051185
Posty: 143
Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
Lokalizacja: Jaworzno

YoMan pisze: pt cze 18, 2021 1:05 pm Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.
Czy możesz podać nazwę/ model zasilacza USB? Ja sprawdzałem na 3 różnych i też również falują wskazania. Chyba, że mam niesprawny MPX.
Czy podłączacie zasilanie bezpośrednio z zasilacza do MPX czy przez Wemosa?
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

patryk051185 pisze: pt cze 25, 2021 7:22 am
YoMan pisze: pt cze 18, 2021 1:05 pm Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.
Czy możesz podać nazwę/ model zasilacza USB? Ja sprawdzałem na 3 różnych i też również falują wskazania. Chyba, że mam niesprawny MPX.
Czy podłączacie zasilanie bezpośrednio z zasilacza do MPX czy przez Wemosa?
Miałem na myśli zasilacz USB do telefonu, którym zasilam wemosa przez port USB. Miałem podłączonego noname'a i dziwne rzeczy pokazywał. Potem podłączyłem zasilacz/ładowarkę prawdopodobnie od iqosa (albo samsunga) i wszystko się ustabilizowało. Co prawda nie podłączałem MPXa tylko czujnik wilgoci ale podobno zasada działania ta sama.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
patryk051185
Posty: 143
Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
Lokalizacja: Jaworzno

Ja przerobiłem 6 różnych ładowarek do telefonów i na każdej MPX pokazywał bardzo różne wartości, które co kilka sekund sie zmieniały - bardzo niestabilnie to pracowało. Wymieniłem na zasilacz 12v od routera wifi i stabilizator napięcia na 5v i teraz wskazania są prawie idealne. Wahają się +/ - 1% co kilka sekund. Może być jeszcze przyczyną to, że prototyp zrobiłem z szarej rury kanalizacyjnej 2 metrowej 75mm gdzie wejdzie pewnie 2,5l wody. Co innego zbiornik 12m3.
jaku2k
Posty: 830
Rejestracja: ndz maja 24, 2020 8:40 pm
Kontakt:

W przypadku MPX-a duże znaczenie ma szczelność rurki pomiarowej którą wkłada się do cieczy. Jeśli jest nieszczelna, to ciśnienie potrafi z niej uciekać - efektem może być przekłamany pomiar.
Pozdrawiam
Jakub

PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
patryk051185
Posty: 143
Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
Lokalizacja: Jaworzno

Zastosowałem rurkę do podciśnień długości 2.5m. Układ wydaje się być szczelny, pomiar skacze na przykładzie wysokości 1.44m 1.45m do 1.46m. gdyby był nie szczelny to by spadło przez kilka dni.
patryk051185
Posty: 143
Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
Lokalizacja: Jaworzno

Po kombinacjach z zasilaczami i ładowarkami odkryłem chyba co jest przyczyną niestabilności wskazań czujnika MPX wpiętego do wemosa. U mnie ustawienie przycisku konfiguracyjnego np na GPIO0-D3 (tak aby wemos nie rozgłaszał sieci SUPLAxxxx) powoduje skoki wskazań.

Soft wgrywany po kilka razy na 2 różne płytki - objawy te same.