sonoff-fac 741

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Podłącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia do 5 i 6
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Jest zwarcie na 5 i 6
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Cały czas ?
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Tak
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

To masz źle zaprogramowany odbiornik. Najprawdopodobniej ustawiony jest tak, że każde naciśnięcie pilota zmienia stan przekaźnika, a powinno być tak, że każde naciśnięcie załącza przekaźnik na 0,5 - 2 sek.
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Jak z tego wybrnąć?
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Tak jest, wciskam guzik brama się otwiera aż do fotokomórki, drugi klik zatrzymuje bądź zamyka jeżeli się otworzy do końca
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wyjście tego odbiornika musi działać w trybie monostabilnym. Naciśnięcie przycisku pilota powinno załączyć przekaźnik na krótki czas np. 1 sek. Szczegóły jak to ustawić masz w instrukcji.
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Czyli ktoś kto wcześniej to ustawiał źle to podpiął?
cinek
Posty: 18
Rejestracja: pt lip 23, 2021 8:54 am

Już się pogubiłem w tym
ODPOWIEDZ