Witam,
Zakupiłem licznik energii trójfazowy ADELID z wyjściem impulsowym.
https://allegro.pl/oferta/licznik-trojf ... 0658481449
Po podłączeniu go do licznika impulsów LIW-01 impulsy nie są liczone. Próbowałem wielu opcji łącznie z wymianą rezystora w LIW w celu podbicia napięcia do ok 15V ale nic nie działa. Po podłączeniu do wyjścia impulsowego napięcia 5V i diody led z rezystorem miga ona tak samo jak ta na liczniku, więc wykluczam uszkodzony licznik. Po zwarciu zacisków licznika liczy on impulsy. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Problem z LIW-01 - nie liczy impulsów
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Może być ten sam problem co w tym wątku: viewtopic.php?f=79&t=9446
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Mam ten licznik u siebie. Nie będzie współpracował z LIWem. Podaj adres na PW, zrobię Ci przejściówkę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 1
- Rejestracja: czw gru 30, 2021 2:41 pm
Witam , mam licznik BM-01-BL bemko i podłączony według schematu LIW01 i nie liczy mi impulsów ,zamieniałem pinami i też nie liczy , po zwarciu pinów ręcznie liczy , jak to rozwiązać ?
Miga czerwona dioda czy w ogóle nie ?