Witam wszystkich.
Mam pytanie a mianowicie gdzie lub pod które piny podłączyć sterownik Zamel SBW-02 do napędu bramy przesuwnej NAVI 600.
Podłączenie Napędu bramy NAVI 600 i Zamel SBW-02
A1 - 7
A2 - 9
11 - 4
14 - 5
Czujnik otwarcia (IN1) pod 11 lub 13.
Jeśli czujnik nie zadziała to IN1 podłączasz pod osobny kontaktron.
A2 - 9
11 - 4
14 - 5
Czujnik otwarcia (IN1) pod 11 lub 13.
Jeśli czujnik nie zadziała to IN1 podłączasz pod osobny kontaktron.
spróbuje
Jak podłączałem bramę Faac D600 i Faac genius to
- A1 +
- A2 -
- 11 - MINUS
- 14 - OPEN A
w tym napędzie próbowałem
- 11 - MINUS
- 14 - pin nr 5
niestety żadnej reakcji ( a może nie pin 5 lecz tyko pin 2 - ale czy będzie się zamykać)
Jak podłączałem bramę Faac D600 i Faac genius to
- A1 +
- A2 -
- 11 - MINUS
- 14 - OPEN A
w tym napędzie próbowałem
- 11 - MINUS
- 14 - pin nr 5
niestety żadnej reakcji ( a może nie pin 5 lecz tyko pin 2 - ale czy będzie się zamykać)
11 do 4 (COM), a nie do minusa.
Swoją drogą to czy masz jeszcze coś podłączone do 5-ki ?
Swoją drogą to czy masz jeszcze coś podłączone do 5-ki ?