A1 -17
A2 -16
14 -14
11 - 9
IN1 - 20
Jak podłączyć do Faac 452/455
Przykład
- Załączniki
-
- DSC_0238.JPG (378.65 KiB) Przejrzano 6383 razy
Zacisk 20 centrali to zasilanie lampy ostrzegawczej. Wg mnie w takim podłączeniu będzie widać w SUPLI zmianę stanu tylko w czasie ruchu bramy. Po zatrzymaniu siłowników (brama otwarta, częściowo otwarta, zamknięta) w SUPLI zobaczymy identyczny stan. Trzeba zastosować dodatkowy kontaktron. FAAC 414 nie ma krańcówek. Skrajne położenia skrzydeł ustalane są na odbojnikach.
Wg. instrukcji
"LAMPA SYGNALIZACYJNA:
Gdy wybrane jest ustawienie 0 wyjście
pracuje jako standardowa lampa
sygnalizacyjna (świeci przy bramie
otwartej i w czasie pauzy, miga w czasie
zamykania i jest zgaszona po zamknięciu
bramy). Inne ustawienia umożliwiają
ustawienie czasów aktywacji dla innych
trybów pracy lampy. Czas może być
regulowany od 0 do 59 sek. co 1 sek. i od
1.0 do 4.1 minuty co 10 sek.
0 = lampa standardowa
od 1 do 4.1 = czas regulowany"
Dodatkowo na stronie 16 jest tabelka z rozpisaną logiką.
"LAMPA SYGNALIZACYJNA:
Gdy wybrane jest ustawienie 0 wyjście
pracuje jako standardowa lampa
sygnalizacyjna (świeci przy bramie
otwartej i w czasie pauzy, miga w czasie
zamykania i jest zgaszona po zamknięciu
bramy). Inne ustawienia umożliwiają
ustawienie czasów aktywacji dla innych
trybów pracy lampy. Czas może być
regulowany od 0 do 59 sek. co 1 sek. i od
1.0 do 4.1 minuty co 10 sek.
0 = lampa standardowa
od 1 do 4.1 = czas regulowany"
Dodatkowo na stronie 16 jest tabelka z rozpisaną logiką.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2020-04-13 o 16.00.47.png (250.65 KiB) Przejrzano 6365 razy
Połączenia elektryczne
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2020-04-13 o 16.03.18.png (535.02 KiB) Przejrzano 6365 razy
Należy zatem doprecyzować/zwrócić uwagę użytkowników, że centrala FAAC 452 występuje w starym i nowym typie.
Na foto ze schematem jest stary typ - bez pinów 22 do 25. Centrala ze zdjęcia nie obsługuje wyłączników krańcowych. Mam taką centralę u siebie. Nie sprawdzałem jakie stany są na pinie 20. Stan bramy pośrednio można odczytać z diody sygnalizacyjnej na płycie - DL10.
Jest jedno "ale": centrala w razie zaniku zasilania nie pamięta ostatniego stanu. Po włączeniu zasilania centralka domyślnie przyjmuje, że brama jest zamknięta. Nawet jeśli przed odłączeniem zasilania brama była otwarta, to pierwszy cykl jaki uruchomi się z pilota/przycisku, to otwieranie.
Z tego powodu u siebie zamontowałem zewnętrzny kontaktron.
Wklejone fragmenty instrukcji pochodzą od centrali nowego typu.
Na foto ze schematem jest stary typ - bez pinów 22 do 25. Centrala ze zdjęcia nie obsługuje wyłączników krańcowych. Mam taką centralę u siebie. Nie sprawdzałem jakie stany są na pinie 20. Stan bramy pośrednio można odczytać z diody sygnalizacyjnej na płycie - DL10.
Jest jedno "ale": centrala w razie zaniku zasilania nie pamięta ostatniego stanu. Po włączeniu zasilania centralka domyślnie przyjmuje, że brama jest zamknięta. Nawet jeśli przed odłączeniem zasilania brama była otwarta, to pierwszy cykl jaki uruchomi się z pilota/przycisku, to otwieranie.
Z tego powodu u siebie zamontowałem zewnętrzny kontaktron.
Wklejone fragmenty instrukcji pochodzą od centrali nowego typu.
Podłącz. Sprawdź.
Może będziecie mogli mi coś podpowiedzieć...
Mam napęd Faac 452/455 ale ten nowszy model z krańcówkami. Brama jest oddalona od domu o 30 metrów i niestety jest tam kiepski zasięg wifi. SBW-02 zainstalowałem w domowej rozdzielnicy, podłączyłem zasilanie od domofony, otwieranie bramy od domofonu, a trzy wolne przewody które mi zostały od podłączenia domofonu wykorzystałem dwa do furtki i jeden do czujnika od położenia bramy zgodnie ze schematem. Niestety zapewne dlatego, że zasilane nie jest poprowadzone od Faac'a czujnik położenia bramy nie działa.
Czy zakładając tylko trzy, no może cztery wolne przewody jestem w stanie to jakoś ogarnąć? Będę wdzięczny za info.
Mam napęd Faac 452/455 ale ten nowszy model z krańcówkami. Brama jest oddalona od domu o 30 metrów i niestety jest tam kiepski zasięg wifi. SBW-02 zainstalowałem w domowej rozdzielnicy, podłączyłem zasilanie od domofony, otwieranie bramy od domofonu, a trzy wolne przewody które mi zostały od podłączenia domofonu wykorzystałem dwa do furtki i jeden do czujnika od położenia bramy zgodnie ze schematem. Niestety zapewne dlatego, że zasilane nie jest poprowadzone od Faac'a czujnik położenia bramy nie działa.
Czy zakładając tylko trzy, no może cztery wolne przewody jestem w stanie to jakoś ogarnąć? Będę wdzięczny za info.
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
By mieć info o położeniu to musisz zasilać tym samym zasilaniem co FAAC. Niestety braknie Ci przewodów.