Jak podłączyć SBW-02 do sterownika Beninca
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Proszę o informację jak podłączyć moduł Zamela do sterownika bramy Beninca? Dodatkowo do sterownika bramy mam podpięty wideodomofon. Czy jest możliwość podłączenia otwierania furtki za pomocą tego sterownika? Z góry dziękuję za pomoc.
- Załączniki
-
- IMG_9446.JPG (2.41 MiB) Przejrzano 4196 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1796
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
A1 - 14
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Co do sterowania furtką podaj mi model videodomofonu. Zawsze możesz się z SBW wpiąć równolegle w obwód elektrozaczepu.
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Co do sterowania furtką podaj mi model videodomofonu. Zawsze możesz się z SBW wpiąć równolegle w obwód elektrozaczepu.
Ostatnio zmieniony śr lut 26, 2020 5:27 pm przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Domofon Orno OR-VID-JS-1040PMV/W
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Złącza są numerowane od pierwszego z lewej strony? U mnie nie ma numerów, tylko każde jest podpisane.
- Mirosław F.
- Posty: 1796
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tu masz schemat do bramy.
Jeśli chodzi o domofon to musisz się zaciskami 11 I 14 sterownika wpiąć równolegle do tego przycisku z domofonu.
Jeśli chodzi o domofon to musisz się zaciskami 11 I 14 sterownika wpiąć równolegle do tego przycisku z domofonu.
- Załączniki
-
- HEADY.pdf
- (706.35 KiB) Pobrany 357 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Dzięki wielkie za pomoc. Jeszcze tylko jedno głupie pytanie, ale nie chcę nic zepsuć. Mostek z 14 w SBW na 15 w sterowniku Beninca?
- Mirosław F.
- Posty: 1796
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Z 14 na 17 - zaciski napędu
Myślę, że schemat zobrazuje Ci to lepiej.
Myślę, że schemat zobrazuje Ci to lepiej.
- Załączniki
-
- text938.png (2.38 MiB) Przejrzano 4149 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Teraz jest dla mnie wszystko jasne jak słońce. Wcześniej już zwątpiłem i myślałem, że sobie nie poradzę. Dziękuję bardzo.
- Mirosław F.
- Posty: 1796
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tylko ostrożnie przy podłączaniu (odłączyć zasilanie 230V na wyłączniku nadprądowym).
Wcześniej "pisałem na kolanie" teraz siadłem przy komputerze więc mogłem schemat narysować.
Wcześniej "pisałem na kolanie" teraz siadłem przy komputerze więc mogłem schemat narysować.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 7
- Rejestracja: śr lut 26, 2020 3:34 pm
Oczywiście zasilanie odłączę. Jutro podłączę i dam znać jak działa.