Zwarcie ?

WojciechS
Posty: 10
Rejestracja: pt gru 03, 2021 6:33 pm

no to znowu podepne się pod watek stałem się właścielem MEW.. i na spokojnie go podłączyłem.... sprawdzałem kolejność faz itd.. podpiąłem zasilanie za 3 fazowym bezpiecznikiem (przed nim jest różnicówka) pętle na kablach wejściowych przed wyłacznikiem głównym....
i jakie było moje zdziwienie jak właczajac bezpiecznik wywaliła mi różnicówka jakbym zwarcie zrobił... przecież nawet jak przy zasilaniu bym pomylił kolejność faz to bym miał złe odczyty a nie wywalanie różnicówki...

jakies pomysły ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ewidentnie coś źle masz podłączone. Poproś elektryka o pomoc.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Masz tam trójfazową różnicówkę?
Gdzie podpiąłeś N z MEW?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
WojciechS
Posty: 10
Rejestracja: pt gru 03, 2021 6:33 pm

Robert Błaszczak pisze: pt gru 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znać :)
klew pisze: pt gru 03, 2021 9:23 pm Masz tam trójfazową różnicówkę?
Gdzie podpiąłeś N z MEW?
Tak 3 fazowa
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

WojciechS pisze: pt gru 03, 2021 9:49 pm
Robert Błaszczak pisze: pt gru 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znać :)
No to masz przyczynę i odpowiedź na pytanie z tematu: to nie jest zwarcie :P
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jeśli wejścia V1, V2 i V3 podłączyłeś za wyłącznikiem różnicowo-prądowym, to neutralny też musi być podłączony za wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przekładniki mogą być założone na przewodach przed różnicówką.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
WojciechS
Posty: 10
Rejestracja: pt gru 03, 2021 6:33 pm

taki był plan, ale chyba bylem zbyt podekscytowany nowa zabawka ... dziekować jak poprawie dam znać , mam wskażnik obecności faz może z racji że nie chciałbym wpinać bezpośrednio w różnicówkę zasilania MEV'a podepnę w niego
WojciechS
Posty: 10
Rejestracja: pt gru 03, 2021 6:33 pm

przez głupi mój bład... ale dziś na spokojnie jeszcze raz i po weryfikacji poprawności podłaczenia przewodu N pełen sukces
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu

dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
Załączniki
1638625757342.jpg
1638625757342.jpg (602.29 KiB) Przejrzano 514 razy
1638625757333.jpg
1638625757333.jpg (1.19 MiB) Przejrzano 514 razy
1638625757325.jpg
1638625757325.jpg (1.23 MiB) Przejrzano 514 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”