Energia czynna zwrócona

neklan
Posty: 6
Rejestracja: sob lip 04, 2020 11:20 am

Cześć, od kilku dni mam mew-01 i zastanawia mnie energia czynna zwrócona. Czy to jest normalne? Dodam że nie posiadam jeszcze fotowoltaiki.
Screenshot_20211124-215336_SUPLA.jpg
Screenshot_20211124-215336_SUPLA.jpg (311.99 KiB) Przejrzano 652 razy
Screenshot_20211124-215327_SUPLA.jpg
Screenshot_20211124-215327_SUPLA.jpg (313.44 KiB) Przejrzano 652 razy
neklan
Posty: 6
Rejestracja: sob lip 04, 2020 11:20 am

pzygmunt pisze: śr lis 24, 2021 9:21 pm viewtopic.php?f=23&t=8692
nie wiem czy rozumiem, moc czynna ogólnie (jak i na kazdej fazie) jest na plusie wiec podłączenie jest chyba ok. Chodzi mi o ta zieloną strzałkę że niby zwracam tam jakaś energie (mała bo małą ale czy to normalne) ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Teraz jest na plusie ale może bywa na minusie. Może na początku MEW był przez chwilę źle podłączony i stąd taki wynik.
Obserwuj czy ta wartość się zmienia.
neklan
Posty: 6
Rejestracja: sob lip 04, 2020 11:20 am

pzygmunt pisze: śr lis 24, 2021 9:36 pm Teraz jest na plusie ale może bywa na minusie. Może na początku MEW był przez chwilę źle podłączony i stąd taki wynik.
Obserwuj czy ta wartość się zmienia.
Hej, wyglada na to ze jak włacze bardziej prądotworcze urządzenia (np. grzejnik elektryczny duzej mocy) to odrobine energi zostaje zwrocona :shock: to znaczy pojawia sie na chwile energia czynna na minusie.

Co radzicie w takim przypadku?
Czy to normalne?
Jesli nie, to rozumiem zrobic pomiary jak w linku powyżej?

Pozdrawiam
neklan
Posty: 6
Rejestracja: sob lip 04, 2020 11:20 am

Ok, temat można zamknąć. Zamieniłem fazy na zaciskach i wyglada lepiej.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”