Podłączenie MEW-01

zbartek
Posty: 7
Rejestracja: ndz paź 24, 2021 3:27 pm

Jestem laikiem w elektryce a chciałbym wiedzieć czy elektryk prawidłowo podłączył dwa liczniki MEW-01. Opisze co mają mierzyć liczniki:
Mew drugi od lewej na załączonym zdjęciu, podłączony do różnicówki nr 4. ma za zadanie zbierać informacje z podłączonych do niej 12 bezpieczników od ogrzewania podłogowego. Czarne kostki pomiarowe podłączone na wyjściu z różnicówki. Następnie pierwszy MEW od lewej strony podłączony jest zasilaniem do poprzedniego MEWa a kostki pomiarowe wpięte poziom wyżej w rozdzielni, za trzema różnymi bezpiecznikami, podłączonymi do różnicówki nr 3. mam również zainstalowaną fotowoltaikę która wpięta jest do różnicówki nr 3. Problem pierwszy był taki że jedna z faz na MEWiw podłączonym do bezpiecznika pokazywała -200W, kostki wpięte zgodnie z kierunkiem, po odwróceniu kostki pokazuje wartość poprawną na plusie. ale czemu po wyłączeniu urządzenia z gniazdka widnieje ciągle pobór prądu -5W. Oraz czemu pokazuje mi na różnych fazach w obu MEWach energię zwróconą? nie zależy mi na pomiarach energii z fotowoltaiki, ale czy jest ona wpięta prawidłowo oraz czy liczniki energii MEW-01 są prawidłowo podłączone? Bardzo proszę o pomoc.
Załączniki
20211023_192212.jpg
20211023_192212.jpg (3.45 MiB) Przejrzano 677 razy
20211023_192205.jpg
20211023_192205.jpg (3.64 MiB) Przejrzano 677 razy
zbartek
Posty: 7
Rejestracja: ndz paź 24, 2021 3:27 pm

pzygmunt pisze: ndz paź 24, 2021 4:51 pm viewtopic.php?f=23&t=8692
no ok Jutro ma przyjść elektryk i wpiąć odpowiednio przewody zasilające V1 I1...V2 I2...V3 I3... bo tutaj jest błąd przy jednym MEWie. Ale Dlaczego na drugim poprawnie podłączonym MEWie pokazuje mi energię czynną zwróconą? Nie chce wiedzieć ile fotowoltaika produkuje mi prądu do sieci. Interesuje mnie tylko i wyłącznie ile KWh pobiera mi np klimatyzacja, pompa do wody albo jakiekolwiek inne urządzenie.
Załączniki
sss.jpg
sss.jpg (951.94 KiB) Przejrzano 624 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Sprawdź kiedy na fazie trzeciej pojawia się moc czynna na minusie. Jeśli w nocy jak PV nie działa to albo przekładnik odwrotnie założony albo coś innego oddaje energię do sieci. Może też coś siać po tym przekładniku.
zbartek
Posty: 7
Rejestracja: ndz paź 24, 2021 3:27 pm

pzygmunt pisze: pn paź 25, 2021 5:34 pm Sprawdź kiedy na fazie trzeciej pojawia się moc czynna na minusie. Jeśli w nocy jak PV nie działa to albo przekładnik odwrotnie założony albo coś innego oddaje energię do sieci. Może też coś siać po tym przekładniku.
Nocą pobór na trzech fazach wygląda w ten sposób, jutro sprawdzę jak to wygląda w dzień. Ale czy ma znaczenie gdzie jest wpięty przewód od fotowoltaiki? Czy ma być zaraz na wejściu zasilania do budynku, czy gdzieś na którejś z kilku różnicówek?
Załączniki
screenshot_20211025-201925_supla.jpg
screenshot_20211025-201925_supla.jpg (740.12 KiB) Przejrzano 600 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Co do PV się nie wypowiem ponieważ nie znam się na tym, ale istotne jest to gdzie są wpięte przekładniki tj. czy są za PV czy przed PV.
zbartek
Posty: 7
Rejestracja: ndz paź 24, 2021 3:27 pm

FAZA 3
Załączniki
screenshot_20211025-201936_supla.jpg
screenshot_20211025-201936_supla.jpg (210.16 KiB) Przejrzano 594 razy
zbartek
Posty: 7
Rejestracja: ndz paź 24, 2021 3:27 pm

pzygmunt pisze: pn paź 25, 2021 6:35 pm Co do PV się nie wypowiem ponieważ nie znam się na tym, ale istotne jest to gdzie są wpięte przekładniki tj. czy są za PV czy przed PV.
A na czym polega różnica gdzie są wpięte przekładniki?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wyobraź sobie dwie rzeki A i B. Jeśli zaczniesz pobierać wodę za miejscem gdzie rzeki się łączą to pobierasz wodę pochodzącą z obu rzek.
Jeśli zaczniesz pobierać przed to pobierasz tylko z jednej z rzek.
ODPOWIEDZ