Już poprawiłem.MadOnion78 pisze: ↑śr sty 22, 2020 8:11 am To jest prawidłowo?
V1 - L1 - I1
V2 - L2 - I2
V2 - L3 - I3
Zaniżone wskazania MEW-01
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Ostatnio zmieniony śr sty 22, 2020 8:25 am przez Mirosław F., łącznie zmieniany 1 raz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Kolejność faz nie jest istotna. Jak pisałem ważne aby obwód zasilający pokrywał się z obwodem mierzonym.Robert Błaszczak pisze: ↑śr sty 22, 2020 8:13 am @miroph, a czy istotna jest kolejność faz? To znaczy jeśli nie wiemy nawet, że np. faza 2 jest na trzecim zacisku zamieniona z fazą 3 na drugim zacisku? Obwody zasilające i pomiarowe będą podłączone poprawnie, natomiast przesunięcie międzyfazowe nie będzie prawidłowe. W typowej instalacji domowej kolejność faz nie ma wielkiego znaczenia. Dopiero gdy chcemy podłączyć silnik trójfazowy, to zauważymy, że coś jest nie tak.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Ok, dzięki za info. Choć przyznam, że myślałem że kolejność jest również istotna.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Mam jeszcze jedno pytanie (od laika), odnośnie załączonych schematów 3F:
3F reverse - jest nieprawidłowo coś na wzór Kolegi stratus84
3F - prawidłowe
dobrze rozumuję?
3F reverse - jest nieprawidłowo coś na wzór Kolegi stratus84
3F - prawidłowe
dobrze rozumuję?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Wszystkie załączone schematy są prawidłowe
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Dzięki taka odp. mi wystarczy : )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 pisze: ↑śr sty 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
@klew, stąd zapytałem fachowca. Moim zdaniem to jednak ma znaczenie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Owszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.klew pisze: ↑śr sty 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 pisze: ↑śr sty 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
No to musicie uzgodnić zeznaniamiroph pisze: ↑śr sty 22, 2020 10:43 amOwszem faza L2 i L3 była zamieniona lecz względem przekładnika.klew pisze: ↑śr sty 22, 2020 9:43 am Z poniższej odpowiedzi wynika, że to właśnie kolejność faz zaburzyła odczyt. @stratus84 wyraźnie napisał, że fazy L2 i L3 były zamienione w "skrzynce prądowej (przyłączu)", natomiast przewody V1, V2, V3 były podłączone zgodnie z przekładnikami. Pomogła zamiana par, czyli zmiana "kierunku wirowania prądu".
stratus84 pisze: ↑śr sty 22, 2020 5:56 am Okazało się, że samo urządzenie i wpięte do niego przekładniki były poprawne, czyli przekładnik L1 odpowiadał do L1, L2 do L2 a L3 do L3. Tak samo zostały wpięte cewki zgodnie z podłączeniem do MEW-01. Problem leżał niestety gdzieś indziej, owszem fizycznie w L1 było L1 ale L2 i L3 były zamienione już przy skrzynce prądowej (przyłączu) i dla tego pojawiły się takie "kwiatki". Tak jak wspominałem telefonicznie nie jestem w elektryce specjalistą tak więc proszę mnie poprawić jak opisałem coś błędnie
Tak czy inaczej myliłem się, urządzenie działa prawidłowo. Wraz ze znajomym zastanawialiśmy się tylko czy jest to dokładnie zawarte w informacjach technicznych/instrukcji bo na grafice owszem jest pokazane, że L1 do L1 itd. i tą zgodność zachowaliśmy umieszczając przekładniki. Niestety L2 i L3 w rozdzielnicy fizycznie nie były tymi fazami...
Dziękuję za pomoc
Jeszcze raz powtarzam:
Kolejność faz nie ma znaczenia - ważne by faza zasilająca pokrywała się z przekładnikiem, jak to przedstawiłem na rysunku.