Zaniżone wskazania MEW-01

Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

klew pisze: śr sty 22, 2020 12:37 pm Dla mnie to i tak nie trzyma się kupy. Nie jest dla mnie logiczne, aby zamiana kolejności faz w skrzycie z licznikiem powodowała, że ktoś pomylił podłączenie przekładników i przewodów do wejść V1, V2, V3 w rozdzielni w domu.
...
Pewnie jak byś zobaczył skrzynkę to wiele by to wyjaśniło, nie wiesz gdzie dokładnie podłączał zasilanie MEW'a.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

Hej.
Po kilku dniach używania MEW (MQTT) wydaje mi się że dane w stosunku do elicznika Energa są zaniżone.
Czytając ten post i inne to prawdopodobnie coś źle podłączyłem bo różnica 18% to chyba zbyt dużo ?
Poniżej rysunek jak w tej chwili jest podłączony MEW.
Mierzyłem miernikiem i na pewno fazy nie są zamienione bo pokazuje 0V na każdej fazie (V1 do L1 itd.), po odłączeniu instalacji PV pokazują moc czynną na każdej fazie na plusie.
Załączniki
SharedScreenshot.jpg
SharedScreenshot.jpg (107.32 KiB) Przejrzano 2186 razy
Bez tytułu.jpg
Bez tytułu.jpg (160.55 KiB) Przejrzano 2186 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Coś jest nie tak. Za duża różnica.
viewtopic.php?f=23&t=8692

Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

pzygmunt pisze: pn sie 16, 2021 6:00 pm Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
Sprawdziłem multimetrem podłączenia na wszystkich fazach i na wszystkich mam 0V czyli przekładniki mam odpowiednich fazach.
Moc czynna w nocy też wydaje się OK
Załączniki
l3.jpg
l3.jpg (84.47 KiB) Przejrzano 2157 razy
l2.jpg
l2.jpg (88.39 KiB) Przejrzano 2157 razy
l1.jpg
l1.jpg (90.57 KiB) Przejrzano 2157 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Trudno mi się odnieść do danych w HA. Nie wiem czy poprawnie jest to tam zgromadzone/policzone. Musiałbyś zapisać stan licznika MEW-a i dostawcy energii w danym dniu i porównać wyniki za jakiś czas. Generalnie z informacji od naszych użytkowników roczna różnica pomiędzy MEW-em, a licznikiem dostawcy to zaledwie kilka kWh.
@Artur
Posty: 255
Rejestracja: śr wrz 23, 2020 1:48 pm
Lokalizacja: FZG

Z ciekawości przed chwilą sprawdziłem i porównałem wskazania licznika Enea i Mew.

Pobór przez około 4 miesiące ;

Enea - 549,3

Mew - 551,2

Błąd - 0,34 %

Różnica to 1,9 Kwh.

Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

@Artur pisze: wt sie 17, 2021 8:53 am Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
@Artur a jedziesz na Supli czy lokalnie przez MQTT ?

Robert Błaszczak pisze: pn sie 16, 2021 7:04 pm Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.
@Robert Błaszczak na dniach wygospodaruje miejsce w rozdzielni i zrobię jak piszesz
@Artur
Posty: 255
Rejestracja: śr wrz 23, 2020 1:48 pm
Lokalizacja: FZG

milion81 pisze: wt sie 17, 2021 11:01 am
@Artur pisze: wt sie 17, 2021 8:53 am Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
@Artur a jedziesz na Supli czy lokalnie przez MQTT ?

Tylko Supla. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale też mam przekładniki założone przed wyłącznikiem głównym.
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 194
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

Jak sugerował @Robert Błaszczak wszystkie przekładniki założyłem przed wyłącznikiem głównym i teraz jest elegancko.
Dziękuje za pomoc.
Załączniki
SharedScreenshot.jpg
SharedScreenshot.jpg (129.33 KiB) Przejrzano 2038 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”