Pewnie jak byś zobaczył skrzynkę to wiele by to wyjaśniło, nie wiesz gdzie dokładnie podłączał zasilanie MEW'a.
Zaniżone wskazania MEW-01
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Hej.
Po kilku dniach używania MEW (MQTT) wydaje mi się że dane w stosunku do elicznika Energa są zaniżone.
Czytając ten post i inne to prawdopodobnie coś źle podłączyłem bo różnica 18% to chyba zbyt dużo ?
Poniżej rysunek jak w tej chwili jest podłączony MEW.
Mierzyłem miernikiem i na pewno fazy nie są zamienione bo pokazuje 0V na każdej fazie (V1 do L1 itd.), po odłączeniu instalacji PV pokazują moc czynną na każdej fazie na plusie.
Po kilku dniach używania MEW (MQTT) wydaje mi się że dane w stosunku do elicznika Energa są zaniżone.
Czytając ten post i inne to prawdopodobnie coś źle podłączyłem bo różnica 18% to chyba zbyt dużo ?
Poniżej rysunek jak w tej chwili jest podłączony MEW.
Mierzyłem miernikiem i na pewno fazy nie są zamienione bo pokazuje 0V na każdej fazie (V1 do L1 itd.), po odłączeniu instalacji PV pokazują moc czynną na każdej fazie na plusie.
- Załączniki
-
- SharedScreenshot.jpg (107.32 KiB) Przejrzano 2186 razy
-
- Bez tytułu.jpg (160.55 KiB) Przejrzano 2186 razy
Coś jest nie tak. Za duża różnica.
viewtopic.php?f=23&t=8692
Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
viewtopic.php?f=23&t=8692
Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Sprawdziłem multimetrem podłączenia na wszystkich fazach i na wszystkich mam 0V czyli przekładniki mam odpowiednich fazach.
Moc czynna w nocy też wydaje się OK
- Załączniki
-
- l3.jpg (84.47 KiB) Przejrzano 2157 razy
-
- l2.jpg (88.39 KiB) Przejrzano 2157 razy
-
- l1.jpg (90.57 KiB) Przejrzano 2157 razy
Trudno mi się odnieść do danych w HA. Nie wiem czy poprawnie jest to tam zgromadzone/policzone. Musiałbyś zapisać stan licznika MEW-a i dostawcy energii w danym dniu i porównać wyniki za jakiś czas. Generalnie z informacji od naszych użytkowników roczna różnica pomiędzy MEW-em, a licznikiem dostawcy to zaledwie kilka kWh.
Z ciekawości przed chwilą sprawdziłem i porównałem wskazania licznika Enea i Mew.
Pobór przez około 4 miesiące ;
Enea - 549,3
Mew - 551,2
Błąd - 0,34 %
Różnica to 1,9 Kwh.
Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
Pobór przez około 4 miesiące ;
Enea - 549,3
Mew - 551,2
Błąd - 0,34 %
Różnica to 1,9 Kwh.
Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
@Artur a jedziesz na Supli czy lokalnie przez MQTT ?
@Robert Błaszczak na dniach wygospodaruje miejsce w rozdzielni i zrobię jak piszeszRobert Błaszczak pisze: ↑pn sie 16, 2021 7:04 pm Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.