Wskazania MEW-01

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Fazy zasilające pokrywają się z fazami mierzonymi ? Sprawdzałeś multimetrem ?
Jak nie produkujesz energii to czy moc czynna na poszczególnych fazach jest dodatnia ?
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

Miernikiem nie sprawdzałem, ale sprawdziłem fizycznie, jedyne co bym się przyczepił że wszystko jest upchane w puszkę połączeniową, oraz zasilanie do MEW-01 i kable połączeniowe przekładników idą w jednym peszlu - ale czy to ma wpływ na pomiar?
Załączniki
Screenshot_20220127-143610_SUPLA.jpg
Screenshot_20220127-143610_SUPLA.jpg (31.72 KiB) Przejrzano 465 razy
Screenshot_20220127-143613_SUPLA.jpg
Screenshot_20220127-143613_SUPLA.jpg (34.84 KiB) Przejrzano 465 razy
Screenshot_20220127-143618_SUPLA.jpg
Screenshot_20220127-143618_SUPLA.jpg (31.94 KiB) Przejrzano 465 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Sprawdź multimetrem. Łatwo w gąszczy przewodów można się pomylić nawet jak na oko wygląda, że jest OK.
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

sprawdzone 0V na każdej z FAZ
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Spisz stan licznika w dniu dzisiejszym. Zanotuj również stan z MEW-a (łącznie z bilansem wektorowym z zakładki 1+2+3). Odczekaj kilka dni i porównaj.
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

pzygmunt pisze: pt sty 28, 2022 10:49 am Spisz stan licznika w dniu dzisiejszym. Zanotuj również stan z MEW-a (łącznie z bilansem wektorowym z zakładki 1+2+3). Odczekaj kilka dni i porównaj.
Jest lekki rozjazd, czy powodem może być to że dwie fazy wciągu dnia mam dość mocno obciążone? Zauważyłem jeszcze że w nocy gdy na jednej fazie nie mam poboru moc czynną mam na lekkim minusie dochodzi do -6kwh, fotowoltaika nie działa.
Załączniki
Zrzut ekranu 2022-02-01 200957.jpg
Zrzut ekranu 2022-02-01 200957.jpg (27.59 KiB) Przejrzano 354 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

-6kwh ? :shock:
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

Skacze sobie od 0 do 3kwh ale w porywach widziałem i 6kwh na minusie. Na tej fazie mam oświetlenie LED i piekarnik a raczej zegarek z piekarniku.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone ? Muszę wierzyć na słowo. Podaj mi numer telefonu na PW. Skontaktuje się z Tobą jutro.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

maxdax pisze: wt lut 01, 2022 7:33 pm Skacze sobie od 0 do 3kwh ale w porywach widziałem i 6kwh na minusie. Na tej fazie mam oświetlenie LED i piekarnik a raczej zegarek z piekarniku.
kWh? A nie "W"?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”