Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78

Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

A na jakich ustawieniach multimetru mierzysz? Przez podane pomiary mam rozumieć, że dokonujesz pomiaru na ustawieniach AC?
Sprawdź na DC.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Complan
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 8:46 am

Witam Ponownie
Faktycznie DC

Brama otwarta
10 - Fa - 21v
10- FC - 0v
11- FA - 10v
11- FC - 24v


Brama zamknięta

10 - FA - 0v
10 - FC - 10v
11 - FA - 24v
11- FC - 2v
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

IN1 - Fa
IN2 - FC
Tak powinno działać
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Complan
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 8:46 am

Dokładnie tak mam to podłączone i ikony bramy i furtka pozostają zamkniete przy otwartej i zamkniętej bramie.

Zauważyłem że np. przy zamkniętej bramie odłaczenie FA powoduje zmianę ikony bramy na otwarcie a od odłączenie FC zmianę ikony furtka na otwarta
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

To wygląda na to, że trzeba by na oba wyjścia założyć przekaźniki, ponieważ pozostaje na nich napięcie, które wyzwala wejścia w SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Complan
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 8:46 am

Czy moge prosic o informacje jakich przekażników należy użyć.
Wynika z tego tematu ze sbw-01 moze działać bez przekaźnikow z elektronika tego napędu, niestety sbw-02 juz niestety nie.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Zgadza się. SBW-02 może być sterowany - i + jeżeli chodzi o wejścia.
Prawdopodobnie w napędzie pojawia się -. Podaj mi numer telefonu na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Piotr_K
Posty: 5
Rejestracja: czw lut 04, 2021 8:32 am

Witam,
Chciałem dopytać o różnice między SBW01, a SBW02 w przypadku tego napędu? Z tego co rozumiem, to SBW 01 i SBW 02 różnią się rodzajem wejść i w "dwójce" trzeba będzie zastosować dodatkowe przekaźniki?
Skąd bierze się ta różnica?

Piotr
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

2-ka jest nowsza i lepsza. Może być zasilania 12-24v i ma możliwość sterowania wejściem tzw. minusem i plusem. Wybierz 2-kę.
Piotr_K
Posty: 5
Rejestracja: czw lut 04, 2021 8:32 am

Przeczytałem wątek o SBW-02 i trochę zniechęca konieczność dodawania dodatkowych przekaźników.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”