Mam problem z SLW-01, zmontowałem ostatnio oświetlenie w pokoju:
- 1x SLW-01
- 1x SLW-02
- 1x ROW-02
I do tego dwa przyciski (monostabilne) podwójne dopuszkowe: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... 01-11.html
Na jednym podwójnym ROW, na drugim SLW-01 i SLW-02.
Wszystko działa oprócz SLW-01, który potrafi się wzbudzić przy kliknięciu na przycisk od kanału (obojętnie którego) ROWa. Wszystko jest w topologi gwiazdy i znajduje się w podwieszanym suficie, odległość od modułów 10-20 cm, SLW-01 odsunąłem nawet więcej, ale nie zdało to rezultatów. Kable idące do przełączników to dwa sztuki 4x1,5mm2, jeden do rowa, drugi do slw. Dziwi mnie, że SLW-02 się nie wzbudza, a SLW-01, praktycznie ze skutecznością 20% gdy zapalamy ROWa.
Soft na SLW-01 2.5.5 (najnowszy specjalnie podłączyłem do publicznej chmury, żeby sprawdzić), na SLW 2.7.2 - może nastąpiły jakieś zmiany i SLW ma bardziej stabilny soft?
"Profesjonalny" schemat ideowy w Paint
SLW-01 niepowołane włączenia
Tu musiałby wypowiedzieć się Zamel. Zgłosiłem im temat.
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Proszę wpierw o informację czy przewody wysokonapięciowe z ROW-01 krzyżują się lub idą równolegle z przewodami od SLW-01?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Odłącz przewód z zacisku IN1 SLW-01 (sterowanie będzie tylko z telefonu) i sprawdź, czy wtedy również się wzbudza.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Do włączników idą równolegle (jeden tunel w ścianie dla przewodów). Tak jak wyżej to opisałem są dwa kable 4x1,5, na jednym jest ROW na drugim SLW-01 i SLW-01.
Słuszna uwaga, jak będę w domu to sprawdzę. Wykluczę sobie tym przewody, które "zakłócają".Robert Błaszczak pisze: ↑wt sty 14, 2020 6:25 am Odłącz przewód z zacisku IN1 SLW-01 (sterowanie będzie tylko z telefonu) i sprawdź, czy wtedy również się wzbudza.
Więc tak, w końcu podłączyłem wszystko, łącznie 2x SLW-02, 1xSLW-01, 1xROW-02.
Problemem były żyły, które szły do ROWa do załączania kanału, na szczęście puściłem 3x4 żyły do każdego z pokoi do włączników i zostały mi dwie wolne żyły, trochę pozamieniałem je i teraz niby nie ma przypadkowych włączeń, lecz jestem zdziwiony, że takie coś przy SLW występuje lekki niesmak, aktualnie zamiast ROWa chyba bym wpakował coś innego, żeby nie było załączane 230V.
Problemem były żyły, które szły do ROWa do załączania kanału, na szczęście puściłem 3x4 żyły do każdego z pokoi do włączników i zostały mi dwie wolne żyły, trochę pozamieniałem je i teraz niby nie ma przypadkowych włączeń, lecz jestem zdziwiony, że takie coś przy SLW występuje lekki niesmak, aktualnie zamiast ROWa chyba bym wpakował coś innego, żeby nie było załączane 230V.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Poprowadziłeś sterowanie poziomem 12V razem z instalacją 230V. To ma prawo tak się zachowywać i nie ma w tym nic dziwnego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 10
- Rejestracja: pn mar 30, 2020 9:02 pm
Mam ten sam problem SLW potrafi zgasić i zapalić światło bez dotykania czegokolwiek. Kable już nie do zmiany. Zastosowalem kondensatro ceramiczny pomogło na na ok miesiąc.Nie wiem od czego to zależy czasami dzial prze miesiąc bez problemu a czasami co kilkanaście minut coś.
Jak można zaktualizować soft w Zammelu?
Jak można zaktualizować soft w Zammelu?