SRW-01 - podłączenie

Sterownik rolet
santor
Posty: 2
Rejestracja: pn sty 25, 2021 8:12 am

Witam wszystkich. Chciałem podłączyć u siebie sterownik ale coś nie bangla. Mam w puszce w której jest obecnie fizyczny przełącznik 3 kable. Na brązowym jest faza, na pozostałych (niebieski i żółty) nic. Całe połączenie kabli z roletą jest w puszce u góry okna. Próbowałem podłączyć sterownik, ale nie mam w puszce przy przełączniku kabla neutralnego. Na brązowym jest faza, gdy wciskam przycisk na dół faza pojawia się na kablu niebieskim, a jak w górę to faza jest na kablu żółtym. Czyli mamy fazę L + sterowanie roletą dół i góra. Czy jest jakiś sposób by podłączyć to w tej puszce czy muszę kombinować w puszce górnej?
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2021 8:39 am przez santor, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Prawdopodobnie do przycisku masz doprowadzone tylko L oraz przewody sterujące "góra" i "dół".
W takim wypadku powinieneś podpiąć się w tej puszce na górze. L i N podłączasz normalnie do SRW, natomiast ten niebieski i ochronny (żółto zielony) idący od przycisków, podpinasz do wejść sterujących w SRW IN1 i IN1.
Przewody, które szły do rolety od tego niebieskiego i ochronnego z przycisków, podpinasz do SRW do wyjść sterujących roletą.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
santor
Posty: 2
Rejestracja: pn sty 25, 2021 8:12 am

Tak podejrzewałem. Dzięki za wyjaśnienie i szybką odpowiedź. :D
lgorek
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 31, 2019 8:35 pm

Czy SRW-01 obsługuje silniki radiowe. Muszę założyć na jedno okno roletę aby zaciemnić pokój przed słońcem i chce aby były tak silniki przeciążeniowe (detekcja przeszkody i przymarzania) osoba która ma mi montować pytała się jak jest sterowanie tutaj. Z uwagi że radiowe silniki aby się zamknąć dostają tylko impuls aby pracowały nie mogą mieć podane cały czas napięcia jak w innych silnikach. Czy ten sterownik się nada ?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Niestety, ale silnika radiowego nie obsługuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lgorek
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 31, 2019 8:35 pm

miroph pisze: sob lut 20, 2021 1:05 pm Niestety, ale silnika radiowego nie obsługuje.
A jest w planach wypuszczenie modelu z obsługą lub oprogramowanie dostosowane do tych silników. Jak sądzę będzie ich coraz więcej bo różnica ceny z radiem a bez nie jest duża.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jeżeli masz silnik 3 przewodowy to nie ma sterownika na rynku, który to obsłuży. Chyba że masz 5 przewodowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lgorek
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 31, 2019 8:35 pm

miroph pisze: sob lut 20, 2021 3:46 pm Jeżeli masz silnik 3 przewodowy to nie ma sterownika na rynku, który to obsłuży. Chyba że masz 5 przewodowy.
Jest to chyba 5 przewodowy. W poniedziałek będę wiedział więcej. A jak 5 przewodowy to ten SRW-01 będzie dobry ?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Tak przy 5 przewodowym będzie SRW-01 dobrym rozwiązaniem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lgorek
Posty: 44
Rejestracja: sob sie 31, 2019 8:35 pm

Silnik jaki ma byc w roletach to Mobilus Senso. Czy SRW-01 bedzie poprawnie działać z tym silnikiem oraz przełącznikiem ściennym ?
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SRW-01”