Ale potwierdza się że łącznik nie jest wadliwy.
Bo przytrzymanie nie działa również.
Jutro sprawdzę miernikiem ile mam w gniazdku, jest w pobliżu kilka domów z foto na dachu.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Stwierdziłem że wezmę dziś miernik bo mi to spokoju nie daje.
Miernik pokazuje 227-228V.
Zauważyłem że najpierw pada in1, in2 jeszcze chwilę działa i również przestaje reagować.
Na drugim module zmieniałem czasy na zachwalane w tym wątku.
Wejście w tryb konfiguracji przez X10 klik nie idzie gdy wejście przestaje działać.
Miernik pokazuje 227-228V.
Zauważyłem że najpierw pada in1, in2 jeszcze chwilę działa i również przestaje reagować.
Na drugim module zmieniałem czasy na zachwalane w tym wątku.
Wejście w tryb konfiguracji przez X10 klik nie idzie gdy wejście przestaje działać.
- Załączniki
-
- Screenshot_20211026-194458.png (101.97 KiB) Przejrzano 440 razy
-
- PXL_20211026_173731018.jpg (3.3 MiB) Przejrzano 444 razy
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Dodaje jeszcze moją lokalizację, nowe bloki Enklawa Winogrady, jestem ciekaw jak to będzie u mnie bo wykańczam dom dosłownie przy tych blokach (zasilanie z tej samej linii napowietrznej).
Jest to rejon Ronda Solidarności w Poznaniu, jakby ktoś chciał poszukać na mapie dokładne położenie w Poznaniu.
Nie jest to jakaś mała miejscowość, gdzie by mogły dziać się jakieś jak z prądem.
Elektrociepłownia w obrębie jakiś 10km.
Jest to rejon Ronda Solidarności w Poznaniu, jakby ktoś chciał poszukać na mapie dokładne położenie w Poznaniu.
Nie jest to jakaś mała miejscowość, gdzie by mogły dziać się jakieś jak z prądem.
Elektrociepłownia w obrębie jakiś 10km.
- Załączniki
-
- Screenshot_20211026-195122.png (2.77 MiB) Przejrzano 437 razy
Ostatnio zmieniony wt paź 26, 2021 6:04 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
-
- Posty: 941
- Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm
Naprawdę dziwna sprawa. Jak chcesz to mogę przetestować jeden twój egzemplarz bo napewno nie jest to problem z elektroniką bo po resecie działa. Mogę pokryć koszty wysyłki. Później odesłać
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Ten pierwszy wadliwy miałem odsyłać do Zamel, ale jak widać on nie jest uszkodzony.
Będę w tym tygodniu u kolegi, co ma również Suple, parę osiedli dalej - zobaczymy jak u niego będzie.
Będę w tym tygodniu u kolegi, co ma również Suple, parę osiedli dalej - zobaczymy jak u niego będzie.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Możesz jeszcze spróbować wpiąć się bezpośrednio w rozdzielni aby wyeliminować probelmy z siecią w mieszkaniu.
Ja obstawiam gdzieś słaby kontakt na N.
Ja obstawiam gdzieś słaby kontakt na N.
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Tylko czy w tedy sterowanie eNką by działało poprawnie?
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
@Lector, przygotuj sobie zestaw testowy, tzn. RNW z przewodem zasilającym ze zwykłą płaską wtyczką 230V, próbnik (śrubokręt) elektryczny i skonfiguruj RNW do sieci Wi-Fi udostępnianej ze smartfona. Taki zestaw podłącz w innym miejscu (np. w pracy) sprawdzając próbnikiem czy L i N są poprawnie podłączone. Na smartfonie w aplikacji Supla będziesz widział, czy RNW steruje zapisanymi w konfiguracji urządzeniami, czy też po czasie zaliczy zwiechę.
Tylko w firmie podłącz to w takim miejscu aby bhpowiec nie widział
Tylko w firmie podłącz to w takim miejscu aby bhpowiec nie widział
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Na takim zestawie cały czas jadę, dodatkowo wszystko władowane w puszkę
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Nie jesteś jedyny ☝
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01