22sek - zamknięcie
23sek - otw.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Ciężko ten sterownik testować na biurku, bo nie mam silnika luzem dlatego od razu wsadziłem otrzymany egzemplarz w ścianę i od tamtej pory, działa jak należy
Nie katuje go specjalnie jakoś, ale muszę go przełożyć jeszcze na inne okno gdzie mam szerszą roletę z mocniejszym silnikiem i tam się nim pobawić
Czekam na kolejne Supla Offline Party
Robiłeś kilka powtórzeń? Za każdym razem jest taki sam czas zamykania i otwierania?
Spróbuj jeszcze jedną rzecz: ustaw roletę np na 50%, następnie spróbuj ustawić 49%, potem 48%, itp. Roleta za każdym razem powinna się poruszyć.
Ustaw też ją na 50% i zmierz czas do całkowitego otwarcia (mam na myśli do momentu aż fizycznie silnik się zatrzyma).
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Czas ruchu jest powtarzalny. Resztę sprawdzę po południu.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Więc tak:
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek
Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.
Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.
Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek
Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.
Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.
Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Dzięki. Po weekendzie do tego usiądę.MadOnion78 pisze: ↑pt wrz 17, 2021 5:53 pm Więc tak:
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek
Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.
Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.
Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
@MadOnion78 wyślij mi na priv-a adres email konta.
Udostępnię Ci aktualizację, która prawdopodobnie rozwiązuje opisany problem.
Udostępnię Ci aktualizację, która prawdopodobnie rozwiązuje opisany problem.
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Już wysyłam.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Gotowe.