ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)

Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Moduł z numer 6 zgłasza się na testy.

Więc tak. Obudowa zbyt delikatna, gnie się w czasie upychania w puszce. Drut 1.5mm2 wchodzi bardzo dobrze. Pobór prądu przy wyłączonych przekaźnikach na poziomie 0.002A na obu kanałach. MEW wskazuje 239V, mROW 210V, a multimetr 238V. Pomiary na tej samej fazie w ciągu 1 minuty.
Brak restartów od 52 minut (od uruchomienia). Firmware 2.8.16.



Edit. Przy odłączeniu zasilania nie zgubił licznika.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2021 6:19 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek
Awatar użytkownika
artur_n
Posty: 435
Rejestracja: czw sie 17, 2017 2:24 pm
Lokalizacja: RJA

Duch__ pisze: pn lip 26, 2021 6:12 pm Obudowa zbyt delikatna, gnie się w czasie upychania w puszce.
Naszczęście nie jestem sam.
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

artur_n pisze: pn lip 26, 2021 6:05 pm Mam nadzieję, że to mnie w jakiś sposób ratuje.
Jak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu ;)

Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje :)
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.

Kod: Zaznacz cały

state:
uptime = 30610
connection_uptime = 30603
free_heap_size = 21712
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
artur_n
Posty: 435
Rejestracja: czw sie 17, 2017 2:24 pm
Lokalizacja: RJA

Goral64 pisze: pn lip 26, 2021 6:18 pm
artur_n pisze: pn lip 26, 2021 6:05 pm Mam nadzieję, że to mnie w jakiś sposób ratuje.
Jak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu ;)

Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje :)
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.

Kod: Zaznacz cały

state:
uptime = 30610
connection_uptime = 30603
free_heap_size = 21712
Dam złączki WAGO z przewodami 1.5mm jeśli nie jestem przekreślony :oops: :cry:
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

mROW-02 nr14

Moduł po aktualizacji do 2.8.16 przestał resetować licznik.
Pomiary wg mutimeru prawidłowe 226V a wg mROWa 225,7V.

Edit....
Zanik zasilania ( dłuższy ~ 2-3min) znów zresetował licznik do 0.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2021 7:13 pm przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Najlepiej daj WAGO do tego druta i linkę max 1,5mm2
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Goral64 pisze: pn lip 26, 2021 6:18 pm Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje :)
No i nie zrobię. Niby 2.8.16 dostępny, ale wczytuje się 2.8.14. Pewnie pojawi się jeszcze jakaś poprawka i wersja pójdzie do góry.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 2276
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

Goral64 pisze: pn lip 26, 2021 6:38 pm
Goral64 pisze: pn lip 26, 2021 6:18 pm Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje :)
No i nie zrobię. Niby 2.8.16 dostępny, ale wczytuje się 2.8.14. Pewnie pojawi się jeszcze jakaś poprawka i wersja pójdzie do góry.
Upgrade do wer 2.8.16 wstrzymany bo rozkalibrowuje miernik. Po upgrade pokazuje zamiast 240v 210v
klew pisze: pn lip 26, 2021 6:04 pm Aktualizacje softu są chwilowo wstrzymane. Musimy sprawdzić co się dzieje z tą kalibracją układu pomiarowego.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
Awatar użytkownika
PuteR
Posty: 1421
Rejestracja: śr gru 06, 2017 10:07 am

PuteR pisze: pt lip 23, 2021 1:58 pm Nie wiem czy to jakiś przypadek czy co, ale u mnie za pierwszym razem jak wchodziłem w dane miernika energii to pokazywało się włącz i w drugą stronę wyłącz, a dane się nie wyświetlały. Po powiązaniu kanałów było ok. Jak usunąłem powiązanie znowu było tak samo. Reset aplikacji załatwił sprawę, więc może to jakiś przypadek.
Nie jestem już taki przekonany czy to przypadek. Jak tylko wykonam jakąś akcje na mROW-02 to nie mogę później wejść w wykresy MEW. Reset aplikacji i wszystko działa do momentu aż znowu np. nie włączę przekaźnikia w mROW. Może to błacha sprawa, ale jednak denerwująca tym bardziej że na iPhonie aplikacji praktycznie się nie zamyka.
Nie mam też pewności że to wina mROW ale wcześniej tego nie było. Mógłby ktoś potwierdzić czy coś takiego występuje?
Załączniki
C6695603-B6EF-4A9C-9A01-6731CE112545.jpeg
C6695603-B6EF-4A9C-9A01-6731CE112545.jpeg (83.7 KiB) Przejrzano 631 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Opisz dokładnie jak ten problem zreprodukować.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL mROW-02”