ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Czy w czasie nie używania też wam moc czynna skacze na minus? Wartości ujemne w tym module to chyba powinny być ucinane
https://gui-generic-builder.supla.io/
Szukamy przyczyny
Testujemy, zgłaszamy błędy, czekamy na poprawki i tak do mementu aż błędów nie będzie. Mam nadzieję, że nikt już nie użył tego modułu "produkcyjnie", że taraz bez pilnej poprawki nie potrafi funkcjonować?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
@klew
Mam pewne przypuszczenia odnośnie v2.8.16
Wygląda to tak jakby układ pomiarowy miał może, za krótki czas na pomiar.
Dlatego napięcie jest zaniżone.
Zauważyłem, że przy wyłączonych przekaźnikach i wyłączeniu mROW-a z prądu, oraz ponownym załączenia prądu, ostatni pomiar napięcia pokazuje np 6V; 70V; 114V itd...
Mam pewne przypuszczenia odnośnie v2.8.16
Wygląda to tak jakby układ pomiarowy miał może, za krótki czas na pomiar.
Dlatego napięcie jest zaniżone.
Zauważyłem, że przy wyłączonych przekaźnikach i wyłączeniu mROW-a z prądu, oraz ponownym załączenia prądu, ostatni pomiar napięcia pokazuje np 6V; 70V; 114V itd...
- Załączniki
-
- Screenshot_20210727-150456.png (98.25 KiB) Przejrzano 780 razy
Witam,
w końcu udało mi się zainstalować mROW-02 do testów. Normalnie bym nie zawracał głowy bzdetami, ale skoro mam go testować, to wolę się zapytać.
Czy takie podłączenie jest dobre?
w końcu udało mi się zainstalować mROW-02 do testów. Normalnie bym nie zawracał głowy bzdetami, ale skoro mam go testować, to wolę się zapytać.
Czy takie podłączenie jest dobre?
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024