Re: Wemos D1 Mini V3 - błąd uwierzytelniania

This module has a bad design, the 3.3v regulator "LP2983" supplies a maximum of 150 ma when the consumption of the ESP8266 is up to 180 ma.
it probably only works properly powered by 3.3v from external source.
por elmaya
Dom Ago 09, 2020 8:37 pm
Foro: Pomoc
Tema: Dwie rolety jeden moduł.
Respuestas: 2
Vistas: 163

Re: Dwie rolety jeden moduł.

the easiest way to convert the relays to active high is:
desoldering the two optocouplers "Pc817"
connect the inputs as in the image "pin3 Pc817"
High Relay_bb.png
High Relay_bb.png (92.97 KiB) Visto 87 veces
por elmaya
Sab Ago 08, 2020 2:43 pm
Foro: Nowości
Tema: Firmware Multiboard
Respuestas: 1340
Vistas: 231840

Re: Firmware Multiboard

Wrzuciłem do ESP8266 soft Multiboard i skonfigurowałem go do sterowania roletą. Mam dwa pytania. - pierwsze dotyczy przekaźników. Mam takie od arduino, sterowane stanem niskim i po skonfigurowaniu w multiboard stanu niskiego na wyjściach, zauważyłem że po podłączeniu zasilania przekaźniki „klapną” ...
por elmaya
Sab Ago 08, 2020 8:16 am
Foro: Ogólna dyskusja
Tema: Sonoff Touch potrójny
Respuestas: 7
Vistas: 1284

Re: Sonoff Touch potrójny

Remi escribió:
Sab Ago 08, 2020 7:34 am
Could You please also share the latest version with "inverted" LED logic? The one which keep LED off when esp connected with cloud.
supla_Touch_T1_B_LEDi_DOUT_8Mbit.rar
(282.96 KiB) Descargado 16 veces
por elmaya
Mié Ago 05, 2020 8:11 pm
Foro: Ideas and concepts
Tema: thermostat with Oled display
Respuestas: 169
Vistas: 26007

Re: thermostat with Oled display

in Supla cloud set the first three channels of the device as a switch
por elmaya
Jue Jul 30, 2020 3:11 pm
Foro: Ideas and concepts
Tema: thermostat with Oled display
Respuestas: 169
Vistas: 26007

Re: thermostat with Oled display

Cały czas pracuje na wskazanych bibliotekach. to nie zmienia jednak faktu że mam zawsze ten sam bład przy kompilacji. Nikt nie miał podobnego błędu ? Może już ktoś przerobił temat. I repeat that it is specified in the code line 1. // ---- esp board manager 2.4.2 --- you are clearly using 2.7.2 and ...
por elmaya
Mié Jul 29, 2020 5:13 pm
Foro: Pomysły i koncepcje
Tema: Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
Respuestas: 69
Vistas: 11292

Re: Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień

you have no connection with ESP, check the connections and that the com port number is correct.
the parameters are not configured correctly in the image you attach.
por elmaya
Mié Jul 29, 2020 4:55 pm
Foro: Pomysły i koncepcje
Tema: Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
Respuestas: 69
Vistas: 11292

Re: Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień

jaku2k escribió:
Mié Jul 29, 2020 4:45 pm
Thank you for fast reply. Is BAUD value 115200 OK?
tak ;)
por elmaya
Mar Jul 28, 2020 9:23 pm
Foro: Ogólna dyskusja
Tema: Podlewanie
Respuestas: 163
Vistas: 24998

Re: Podlewanie

Robert Błaszczak escribió:
Mar Jul 28, 2020 8:10 pm
Weź sobie zerknij do instrukcji ROW-04M, przeczytaj też o tym, co to jest wyjście bezpotencjałowe z przekaźnika, wtedy nie będziesz zadawał takich pytań. ROW-04M się nie nadaje, bo na wyjściu ma 230V.
you have noticed that it has the inputs (L') and (L")

Ir a búsqueda avanzada