Se encontraron 494 coincidencias

por Maniek913
Mié Abr 03, 2024 12:51 pm
Foro: Android
Tema: Wersja Android brak słupków w liczniku energii
Respuestas: 11
Vistas: 410

Re: Wersja Android brak słupków w liczniku energii

Albo kombinowałeś coś przy wartości dodanej albo wystąpił błąd po stronie Twojego urządzenia i przez chwilę wysyłało jakieś błędne dane. Tyle dobrze, że stan licznika wrócił do "normy" dzięki czemu mogłem te błędne rekordy usunąć z bazy. Dzięki Wielkie, tylko ja dalej widzę ten pik , zaró...
por Maniek913
Mié Abr 03, 2024 7:06 am
Foro: Android
Tema: Wersja Android brak słupków w liczniku energii
Respuestas: 11
Vistas: 410

Re: Wersja Android brak słupków w liczniku energii

Mam identyczny problem, 18 lipca, w jeden dzień mam pik o wielkości 2mln kWh w cloud też jest widoczny z adnotacją "reset licznika".
Jest możliwość usunięcia tylko tego dnia z historii?Imagen
Imagen
haier.PNG
haier.PNG (25.64 KiB) Visto 185 veces
por Maniek913
Sab Mar 16, 2024 7:04 pm
Foro: GUI Generic
Tema: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Respuestas: 128
Vistas: 15124

Re: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3

krycha88 escribió: Sab Mar 16, 2024 9:01 am Zobacz jeszcze te 3 wersje.
Windows krzyczy że zawiera wirusa, Roman - nie miałeś problemu z pobraniem?
por Maniek913
Sab Mar 16, 2024 6:51 pm
Foro: GUI Generic
Tema: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Respuestas: 128
Vistas: 15124

Re: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3

Proszę nie obrażać MEWy - tam też stare poczciwe esp8266 siedzi;) Z tymi układami jest jeszcze taki problem że chyba za 2 lata całkowicie kończy się ich wsparcie ze strony producenta. Poza tym nikt niczego nie banuje, ale trzeba pamiętać o ograniczeniach tych urządzeń. Każda kolejna wersja softu za...
por Maniek913
Sab Mar 16, 2024 6:42 pm
Foro: Ogólna dyskusja
Tema: GUI-Generic i SSL
Respuestas: 61
Vistas: 1557

Re: GUI-Generic i SSL

Nie chcę, nie będę, i nie mam możliwości (wiedzy :) ), żeby dyskutować nad zasadnością przejścia na ESP32. Zapewne też za niedługo przejdę na tę platformę(?). Oczywiście - dla nowych urządzeń. Obym starych nie musiał ruszać. W w/w wątku chodzi o uruchomienie urządzenia z całkiem gołym softem; bez S...
por Maniek913
Sab Mar 16, 2024 6:32 pm
Foro: GUI Generic
Tema: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Respuestas: 128
Vistas: 15124

Re: GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3

Zobacz jeszcze tą wersję. Krystienie! Jak długo wytrzyma ESP na tym sofcie? Pytam, bo nie mam wiedzy, co może czekać kontroler przy tak częstym restarcie. Jeżeli to nie jest problem, to mogę powiedzieć, że ten soft działa w konfiguracji ze wspólnym RX (TX) . Bo na osobnych działa. ....PZEM-y idą do...
por Maniek913
Lun Feb 05, 2024 6:15 pm
Foro: Ogólna dyskusja
Tema: Korekty DS18b20
Respuestas: 11
Vistas: 344

Re: Korekty DS18b20

Ja również nie korzystam z korekty - 10 szt. używam stale u siebie od blisko 5-ciu lat( wtedy o korekcie nie było mowy). W sumie przerobiłem ich ok 50 szt. i nigdy nie korygowałem wskazań . Tych co odstawały od wzorca po prostu nie używałem.
por Maniek913
Dom Feb 04, 2024 3:17 pm
Foro: Pomoc
Tema: Licznik prądu jednofazowy z przekladnikiem
Respuestas: 4
Vistas: 134

Re: Licznik prądu jednofazowy z przekladnikiem

Napięcia się będą różnić ale też fazy sygnału prądu i napięcia będą diametralne inne . Pomiar będzie zupełnie nie wiarygodny .